par JeromeB » 26 Juin 2020, 23:11
En fait pas seulement je pense. Un différentiel peut toujours dysfonctionner, surtout s'il n'a pas été testé depuis un moment.
Les normes en électricité n'ont pas été élaborées au hasard. J'ai un vieux souvenir d'un cours d'électricité qui démarrait par un ingénieur d'EDF qui était venu nous raconter les accidents domestiques. La peau, c'est très isolant, quand c'est sec. Mouillé, tout passe. Et il ne faut pas grand chose pour arrêter le cœur. Et je ne parle pas des incendies. 2 heures après, j'avais appris à respecter les risques électriques.
Alors certes les normes sont prévues en général pour des salles de bains et non des fish rooms, mais le principe reste le même!
Bref, j'aurais mis l'eau en bas, avec remontées aux points utiles. Le circuit électrique raccordé sur un tableau spécifique, lui-même raccordé au tableau de la maison. Et ton tableau spécifique doit comporter plein de rangées, chacune protégées par un disjoncteur, plus une protection globale du tableau lui-même avec un différentiel. Et bien sûr test du différentiel tous les quelques mois.
Et j'aurais des prises électriques en hauteur, jamais proches d'endroits ou les éclaboussures sont possibles. Il existe des prises type extérieur, assez bien adaptées dans ce cas. Où tu peux les mettre dans des coffrages, avec ouvertures indirectes pour faire passer les câbles de raccordement.
Bref désolé de faire mon casse-pied, mais autant la flotte quand cela fuit, c'est très pénible, mais cela ne fait que rarement des morts, autant l'électricité et l'eau ensemble, cela peut en faire. Chez les poissons et même chez les aquariophiles...
Jérôme
Membre Gtroph 287/92