Association Gtroph

La passion pour les brouteurs du lac Tanganyika

Ma centrale électrique

Faites partager votre expérience
Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 530
Enregistré le: 20 Fév 2009, 19:09
Localisation: outreau

Ma centrale électrique

Message par manu80 » 26 Mai 2010, 13:36

Salut,

Des petites photos de mon tableau electrique de mes cuves d' elevages,
j' en avais marre que mes programateurs numériques grillent tout le temps
J' ai trouvé sur EBAY une horloge theben a 24 euros et un tableau 6 prises legrand à 15 euros ,un disjoncteur 2A à 9 euro euros et 1 de16 A a 5euros ,j' ai juste refait un tableau en bois pour ajouter des prises.
De plus je n' ai plus aucune prises derriére les aquarium tout a été regroupé sur le côté des aqua.
]
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80

En ligne
Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 13235
Enregistré le: 04 Juil 2008, 18:54
Localisation: Morsang sur Orge 91

Trucs et astuces

Message par Petro91 » 26 Mai 2010, 14:38

Tu n'as pas de 30mA en tête d'installation ????


:?
Eric
Membre du GTroph

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 530
Enregistré le: 20 Fév 2009, 19:09
Localisation: outreau

Message par manu80 » 26 Mai 2010, 14:48

salut ,

non, y a ce qui faut sur le tableau principal. :lol:
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 3000
Enregistré le: 26 Mai 2009, 14:12
Localisation: Vinon sur verdon 83

Message par Tam » 26 Mai 2010, 15:47

Manu,

Tu vas me haïr... :oops:

Toutes tes prises sont effectivement a la terre... :wink:

Mais aucuns de tes aquariums ne le sont.

Je m'explique ton tableau rien a dire. :wink:

Mais les prises des divers éléments qui sont dans les aquariums n'ont pas de terre.

Donc tu n'as pas de vraie protection en cas de fuite de courant.

Maintenant Eric a soulevé le problème ton installation n'a pas un 30 mili ampère en tête donc si tu colles les mains dans l'eau avec un appareil défectueux ben boum t'es cuicui.

Alors maintenant t'as peut être le 30 mili ampère de ton installation du tableau général mais ça risque de déclencher peut etre plustard que prévu.

Tam..... :wink:
Tam...Gtroph 154/94
Image

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 530
Enregistré le: 20 Fév 2009, 19:09
Localisation: outreau

Message par manu80 » 26 Mai 2010, 16:39

re,

Oui Tam j' ai compris ce que tu voulais dire pour la terre c' est vrai j' ai bien la terre sur les prises mais pas sur le matos :-P mais c' est pas ma faute faut engueulé les fabricants :lol:

arh!!! bon vais vous faire plaisir vais le mettre le 30mil amp ( c' est vrai vous avez raison)
Mais bon vais pas mettre un fil de terre au cul de tout mes poissons non-plus :lol:
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 3000
Enregistré le: 26 Mai 2009, 14:12
Localisation: Vinon sur verdon 83

Message par Tam » 26 Mai 2010, 16:42

Au tiens peut être :lol:

LOL !!

Tam...... :twisted:
Tam...Gtroph 154/94
Image

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 965
Enregistré le: 31 Mai 2007, 15:12
Localisation: chateaudun 28

Re: Trucs et astuces

Message par franky28 » 26 Mai 2010, 19:05

Petro91 a écrit:Tu n'as pas de 30mA en tête d'installation ????


:?



complétement ok avec toi , c'est l'élément principal qui manque :roll: :roll:
Franky28
Membre du Gtroph 124/28

En ligne
Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 13235
Enregistré le: 04 Juil 2008, 18:54
Localisation: Morsang sur Orge 91

Trucs et astuces

Message par Petro91 » 26 Mai 2010, 22:32

C'est pas très compliqué de mettre un bac à la terre ...

Tu places une baguette d'argent rallongée par un fil, dans le bac et tu raccordes celui-ci à la terre directement.
Soit au compteur, à ton installation ou directement au sol.
Il faut juste qu'elle soit meilleure que tes pieds ... mouillés ... par ex. (excellent conducteur le pied mouillé ...)

Si tu veux pas finir avec les cheveux rouges .......
:wink: :D :lol:
Eric
Membre du GTroph

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 965
Enregistré le: 31 Mai 2007, 15:12
Localisation: chateaudun 28

Re: Trucs et astuces

Message par franky28 » 26 Mai 2010, 23:03

Petro91 a écrit:C'est pas très compliqué de mettre un bac à la terre ...

Tu places une baguette d'argent rallongée par un fil, dans le bac et tu raccordes celui-ci à la terre directement.
Soit au compteur, à ton installation ou directement au sol.
Il faut juste qu'elle soit meilleure que tes pieds ... mouillés ... par ex. (excellent conducteur le pied mouillé ...)

Si tu veux pas finir avec les cheveux rouges .......
:wink: :D :lol:


c'est ce que j'avais fait auparavant avec une barre d'inox et un fil dans mon plus
gros bac ; un électricien m'a dit de la retirer car le differentiel agirait en cas de pépins !!!
alors qui croire ? a vous de nous conseiller messieurs les électriciens du forum ....il y en a .... :lol:
Franky28
Membre du Gtroph 124/28

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 4218
Enregistré le: 26 Nov 2004, 22:54
Localisation: Yvelines

Message par mauri » 26 Mai 2010, 23:07

Le disjoncteur 30 mA est indispensable; il peut etre placé au tableau général, en coupure de l'alimentation générale de la fish room; il faut savoir qu'une eau fortement chargée forme résistance (alors que eau neuve = conductrice) : c'est le role du disjoncteur courants faibles....qu'on devrait mettre devant tous les bacs, y compris celui du salon !!!

Bac à la terre : j'en connais plus d'un qui va etre pensif en lisant vos post : vous en avez beaucoup, des bacs à la terre ?????? (en direct svp)
La solution est beaucoup plus simple : dans la fish room, on met des godasses (sabots) en caoutchouc (le bois, ça le fait plus), jamais pieds nus; et , théoriquement, on doit pouvoir couper tous les appareils d'un bac avant de mettre les mains dans l'eau.....mais ça, personne ne le fait, moi compris (ou tres rarement)

Le tableau de la fish comprend aussi une terre : on ne sait jamais, si ça pete un bon coup....

au fait, la fish doit aussi constituer un circuit spécifique du tableau général et ne pas etre raccordée à d'autres pieces : simple division des risques....
Certains mettent meme 2 circuits, notamment pour les pompes (afin de rechercher un arret partiel)

Enfin : Manu, ton tableau est ou ?? dans la fish ? si oui, pas bon...mais trop tard car souvent forte hygrometrie, d'ou risque court jus (dans ce cas, la terre se justifie..)

Cela serait quand meme bien qu'on se fasse un petit dossier sr la fish...
Gérard AFC 1235/78 Gtroph 001/78

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 4218
Enregistré le: 26 Nov 2004, 22:54
Localisation: Yvelines

Message par mauri » 26 Mai 2010, 23:37

Complement pour Manu
je ne comprends pas bien l'utilité du 2A
tu as un éclairage aussi puissant : 2A en 220 = 440 W
meme en comptant la pointe d'allumage.....
je me trompe sans doute, mais il risque de ne rien proteger du tout, non ?

Autre précision
le vrai pb de nos install, c'est souvent des interrupteurs simples, avec une mauvaise identification du fil de phase, ce dernier n'etant pas coupé, meme si l'interrupteur est OFF : à la premiere fuite, boum!!

bon, là c'est tout !!
Gérard AFC 1235/78 Gtroph 001/78

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 3000
Enregistré le: 26 Mai 2009, 14:12
Localisation: Vinon sur verdon 83

Re: Trucs et astuces

Message par Tam » 27 Mai 2010, 08:40

Petro91 a écrit:C'est pas très compliqué de mettre un bac à la terre ...

Tu places une baguette d'argent rallongée par un fil, dans le bac et tu raccordes celui-ci à la terre directement.
Soit au compteur, à ton installation ou directement au sol.
Il faut juste qu'elle soit meilleure que tes pieds ... mouillés ... par ex. (excellent conducteur le pied mouillé ...)

Si tu veux pas finir avec les cheveux rouges .......
:wink: :D :lol:

Euh je suis pas d'accord mon Eric... :oops:

Mettre une terre dans l'aquarium c'est pas bien du tout.

Je m'explique.

La terre est un chemin de fuite pour évacuer un surplus d'électricité et permet de détecter une différence de potentiel qui permet de faire se déclencher le différentiel.

Si on imagine un jour d'orage avec beaucoup de perturbations électromagnétique le courant indus dans la terre peut remonter par le biais de la terre dans l'aquarium.

Pire si la terre de toute la maison est raccordé avec le parafoudre un éclair et zouhhhhhhhh tout les poissons passent a la casserole avec le propriétaire si celui-ci a les mains dans l'eau de l'aqua.


Donc pour une fish room le mieux serait de créer une nouvelle prise de terre éloigné de la première en l'enfonçant de 1 mètres a 1.5m sous terre.

Et encore pour moi ça n'évitera pas une remontée de courant qui peut stresser les poissons par de légères fluctuations de courant dans l'eau.

Bref voila ce que j'en pense.

Tam.....

:wink:
Tam...Gtroph 154/94
Image

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 530
Enregistré le: 20 Fév 2009, 19:09
Localisation: outreau

Message par manu80 » 27 Mai 2010, 09:10

bonjour,

mauri a écrit:Complement pour Manu
je ne comprends pas bien l'utilité du 2A
tu as un éclairage aussi puissant : 2A en 220 = 440 W
meme en comptant la pointe d'allumage.....
je me trompe sans doute, mais il risque de ne rien proteger du tout, non ?


le 2A sert a protéger l' horloge programable ( contre les surtensions du reseau ERDF ) et le 16A protége les prises.

Pour la terre il y a lomptenps j' avais mis une baguette d' inox dans le bac rélier a la terre de l' installation maison on ma dit de le retirer car s' il y avait un mauvais branchement dans la maison cela pouvait faire remonter le courant dans le bac .

Corrigé moi si je me trompe, les interupteurs coupent les deux fils le neutre et le phase :?: puisqu'ils sont branchés tous les deux sur l' interupteur :!:

pour Hygrometrie pas de souci c' est pas une fish-room c' est une piéce du sous-sol qui n' est pas isolé il n' y a pas d' humidité dedans.
cordialement Emmanuel
Menbre du GTROH 147/80
AFC 1228/80

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 3000
Enregistré le: 26 Mai 2009, 14:12
Localisation: Vinon sur verdon 83

Message par Tam » 27 Mai 2010, 10:25

Pour le 2 A faut voir la doc constructeur.

Là je peux pas te dire s'il coupe les deux phase + neutre.

Tam..... :wink:
Tam...Gtroph 154/94
Image

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 4218
Enregistré le: 26 Nov 2004, 22:54
Localisation: Yvelines

Message par mauri » 27 Mai 2010, 11:50

interrupteur : il existe (encore ?) des interrupteurs qiui ne coupent qu'un fil, donc, si on se trompe de fil...il faut donc verifier que tes interrupteurs coupent effectivement les 2 fils en position OFF
2A : interessant, ta reflexion, car j'ai eu aussi des pb avec des horloges num cramées
Par contre, c'est valable uniquement pour éclairage, car pour les pompes (certains arretent une partie des pompes la nuit), c'est hyper risqué; mais il m'a semblé comprendre que ce n'etait pas ton cas

Pb de la terre : vaste débat, les p'tits gars (effectivement, il peut y avoir de droles de surprises....ne pas jouer
Perso, suis plutot pour solution simple et pragmatiqiue (cf plus haut), mais suis pas electricien

y a un spécialiste qui pourrait nous conseiller ??
Merci
Gérard AFC 1235/78 Gtroph 001/78

Suivante

Retourner vers Technique et astuces

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités