hapy a écrit:Claude,
Tu dois calculer la somme des puissances appelées la nuit, c'est à dire la totalité de tes thermoplongeurs + le chauffe-eau + eventuellement les appareils que tu fais fonctionner la nuit (par exemple un lave vaisselle à départ différé).
La totalité des ces puissances ne doit pas dépasser la puissance disponible au disjoncteur EDF.
Par exemple : disjoncteur 30A = 6600 W maxi => au dessus, ça disjoncte.
D'autre part, tu parles d'un branchement 1,5 mm², cela correspond à 10 A maxi = 2200 W, il est impératif que la totalité de tes thermoplongeurs ne dépasse pas cette puissance.
De plus, il serait prudent que ta ligne 1,5 mm² soit protégée par un disjoncteur modulaire 10A (se trouve facilement chez Bricomachin du coin). Ainsi en cas de dépassement, le modulaire déclenche et l n'y a pas d'échauffement du câble.
A ta dispo pour plus d'info et bonne continuation !
CLAUDEAQUA a écrit:Je commence a comprendre, merci de prendre le temps de conseiller ...
Le fil qui amène l’électricité du compteur au tableau est du 2.5 mm²
ensuite, dans le tableau, je peux mettre 1 différentiel en tête 20a 300ml
puis un disjoncteur par ligne soit :
- 20a pour le chauffe eau
- 10a pour la 1ere ligne de 5 chauffages de 300w
- 10a pour la 2ème ligne de 5 chauffages de 300w
est ce que cela vous semble correct ?